ჩემი პანელების მრიცხველის მიხედვით აქტიური/რეაქტიული ასე გამოიყურება:
Export active energy - 5170.3 kWh
Export reactive energy - 10.5 kVArh
Import active energy - 6.6 kWh
Import reactive energy - 2581.3 kVArh
რეაქტიული იმპორტი საკმაოდ ბევრია , თუმცა რეალურად 3 წლის მანძილზე პანელბმა მხოლოდ 6.6 კვტსთ "შეჭამეს" ქსელიდან.
მოკლედ ეგ რეაქტიული მდგენელი იქიდან მოდის რომ ინვერტორი საკმაოდ სერიოზული ტევადური დატვირთვაა და მთელი ღამე არაფერს აკეთებს.
ზოგადად ეს არანაირი პრობლემაა არაა და არანაირ მიხედვას არ საჭიროებს.
სახლის მრიცხველზე:
Export active energy - 2864.7 kWh
Export reactive energy - 2586.3 kVArh
Import active energy - 4206.6 kWh
Import reactive energy - 27.3 kVArh
თუ დააკვირდები სახლის მრიცხველს გონია რომ რეაქტიული ენერგიის ექსპორტი მოვახდინე ....
თან ლამის რეალური ენერგისს სიდიდის .
ნუ მიაქცევ ყურადღებას, თუ მაინც ნერვიულობ რაიმე ტაიმერიანი რელე იყიდე და ღამე გამორთე ხოლმე ინვერტორი.
მე რა ვთიშავ არანაირ ამინდში , გუშინ მაგალითდა მთელი 0.3 kWh გამოიმუშავეს